사용전압 415[V]의 3상 3선식 전선로의 1선과 대지간에 필요한 절연 저항값의 최소값은? (단, 최대공급전류는 500[A]이다.)
2560[Ω]
1660[Ω]
3210[Ω]
4512[Ω]
누설전류 한도는 최대공급전류의 1/2000이므로 Ileak=5002000=0.25 AI_{leak}=\dfrac{500}{2000}=0.25\,\mathrm{A}Ileak=2000500=0.25A이고, 최소 절연저항은 R=4150.25=1660 ΩR=\dfrac{415}{0.25}=1660\,\OmegaR=0.25415=1660Ω이다.