옥내 분전반의 설치에 관한 내용 중 틀린 것은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 13년 2회차
옥내 분전반의 설치에 관한 내용 중 틀린 것은?
1
분전반에서 분기회로를 위한 배관의 상승 또는 하강이 용이한 곳에 설치한다.
2
분전반에 넣는 금속제의 함 및 이를 지지하는 구조물은 접지를 하여야 한다.
3
각 층마다 하나 이상을 설치하나, 회로수가 6이하인 경우 2개층을 담당할 수 있다.
4
분전반에서 최종 부하까지의 거리는 40[m] 이내로 하는 것이 좋다.
해설

분전반에서 최종부하까지의 배선거리는 통상 30m 이내로 하는 것이 바람직하므로 "40m 이내"라는 기준이 틀렸다.