무대ㆍ무대밑ㆍ오케스트라 박스ㆍ영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉될 우려가 있는 장소에 시설하는 저압 옥내배선ㆍ전구선 또는 이동전선은 사용전압이 몇[V] 미만 이어야하는가?
1
400
2
500
3
600
4
700
해설
무대, 무대 밑, 오케스트라 박스, 영사실 등 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 장소의 저압 옥내배선·전구선·이동전선은 사용전압이 400 V 미만이어야 한다. 또한 이 전로에는 전용 개폐기와 과전류 차단기를 시설한다.