모두CBT

변압기의 백분율 저항강하가 2%, 백분율 리액턴스강하가 3%일 때 부하역률이 80%인 변압 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 13년 4회차
변압기의 백분율 저항강하가 2%, 백분율 리액턴스강하가 3%일 때 부하역률이 80%인 변압기의 전압변동률[%]은?
1
1.2
2
2.4
3
3.4
4
3.6
해설

변압기의 전압변동률은 ε=pcosθ+qsinθ\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta로 구한다. 역률 80%이면 sinθ=0.6\sin\theta=0.6이므로 ε=2×0.8+3×0.6=1.6+1.8=3.4%\varepsilon=2\times0.8+3\times0.6=1.6+1.8=3.4\,\%이다.