대칭 3상 전압에 △결선으로 부하가 구성되어 있다. 3상중 한 선이 단선되는 경우, 소비되는 전력은 끊어지기 전과 비교하여 어떻게 되는가?
3/2으로 증가한다.
2/3로 줄어 든다.
1/3로 줄어든다.
1/2로 줄어든다.
△결선에서 한 선이 끊어지면 한 상은 선간전압을 그대로 받고 나머지 두 상은 직렬이 되어 저항이 2배가 된다. 이때 전력은 V2R+V22R=3V22R\dfrac{V^2}{R}+\dfrac{V^2}{2R}=\dfrac{3V^2}{2R}RV2+2RV2=2R3V2로, 단선 전의 3V2R\dfrac{3V^2}{R}R3V2의 12\dfrac{1}{2}21로 줄어든다.