역률 0.8, 유효전력 4000 kw인 부하의 역률을 100%로 하기 위한 콘덴서의 용량(kVA)은?
3200
3000
2800
2400
역률 개선용 콘덴서 용량은 Qc=P(tanθ1−tanθ2)Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)Qc=P(tanθ1−tanθ2)로 구한다. 역률 0.8이면 tanθ1=0.60.8=0.75\tan\theta_1=\dfrac{0.6}{0.8}=0.75tanθ1=0.80.6=0.75이고 역률 100%이면 tanθ2=0\tan\theta_2=0tanθ2=0이므로 Qc=4000×0.75=3000 kVAQ_c=4000\times0.75=3000\,\mathrm{kVA}Qc=4000×0.75=3000kVA이다.