1[전기기능사 필기] 14년 1회차
병렬 운전 중인 두 동기 발전기의 유도 기전력이 2000V, 위상차 60°, 동기 리액턴스 100Ω 이다. 유효 순환전류[A]는?
1
5
2
10
3
15
4
20
해설

두 발전기의 기전력에 위상차가 생기면 유효 순환전류(동기화 전류)가 흐르며 Is=EXssinδ2I_s = \dfrac{E}{X_s}\sin\dfrac{\delta}{2}로 구한다. Is=2000100×sin30=20×0.5=10AI_s = \dfrac{2000}{100}\times\sin30^\circ = 20\times0.5 = 10\,\mathrm{A}이다.