모두CBT

변압기의 퍼센트 저항강하가 3%, 퍼센트 리액턴스 강하가 4% 이고, 역률이 80% 지상이 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 14년 1회차
변압기의 퍼센트 저항강하가 3%, 퍼센트 리액턴스 강하가 4% 이고, 역률이 80% 지상이다. 이 변압기의 전압 변동률[%]은?
1
3.2
2
4.8
3
5.0
4
5.6
해설

지상 역률에서 변압기의 전압변동률은 ε=pcosθ+qsinθ\varepsilon = p\cos\theta + q\sin\theta로 구한다. cosθ=0.8\cos\theta=0.8이면 sinθ=0.6\sin\theta=0.6이므로 ε=3×0.8+4×0.6=4.8%\varepsilon = 3\times0.8 + 4\times0.6 = 4.8\,\%이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.