변압기 절연물의 열화 정도를 파악하는 방법으로서 적절하지 않은 것은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 14년 1회차
변압기 절연물의 열화 정도를 파악하는 방법으로서 적절하지 않은 것은?
1
유전정접
2
유중가스분석
3
접지저항측정
4
흡수전류나 잔류전류측정
해설

절연물의 열화 진단에는 유전정접(tanδ) 측정, 절연유의 유중가스 분석, 흡수전류·잔류전류 측정 등이 사용된다. 접지저항 측정은 접지극과 대지 사이의 저항을 확인하는 시험이므로 변압기 절연물의 열화 정도와는 관계가 없다.