병렬운전 중인 동기 임피던스 5Ω 인 2대의 3상 동기발전기의 유도기전력에 200V의 전압차이가 있다면 무효순환 전류[A]는?
5
10
20
40
기전력의 크기 차가 있으면 무효 순환전류가 흐르며, 기전력 차가 두 기의 동기 임피던스 합에 걸리므로 Ic=E1−E22ZsI_c = \dfrac{E_1-E_2}{2Z_s}Ic=2ZsE1−E2이다. Ic=2002×5=20 AI_c = \dfrac{200}{2\times5} = 20\,\mathrm{A}Ic=2×5200=20A가 된다.