3상 100 kVA, 13200/200 V 변압기의 저압측 선전류의 유효분은 약 몇 A 인 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 14년 2회차
3상 100 kVA, 13200/200 V 변압기의 저압측 선전류의 유효분은 약 몇 A 인가? (단, 역률은 80%이다.)
1
100
2
173
3
230
4
260
해설

저압측 선전류는 I=Pa3V=100×1033×200288.7[A]I = \dfrac{P_a}{\sqrt{3}\,V} = \dfrac{100\times10^{3}}{\sqrt{3}\times200} \approx 288.7\,\mathrm{[A]}이다. 여기에 역률을 곱한 유효분은 288.7×0.8230[A]288.7\times0.8 \approx 230\,\mathrm{[A]}이다.