모두CBT

3상 유도전동기의 1차 입력 60kW, 1차 손실 1kW, 슬립 3 %일 때 기계적 출력은 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 14년 2회차
3상 유도전동기의 1차 입력 60kW, 1차 손실 1kW, 슬립 3 %일 때 기계적 출력은 약 몇 kW인가?
1
57
2
75
3
95
4
100
해설

2차 입력은 1차 입력에서 1차 손실을 뺀 P2=601=59[kW]P_2 = 60-1 = 59\,\mathrm{[kW]}이고, 기계적 출력은 P0=(1s)P2P_0 = (1-s)P_2이다. 대입하면 P0=(10.03)×5957[kW]P_0 = (1-0.03)\times59 \approx 57\,\mathrm{[kW]}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.