3상 유도전동기의 1차 입력 60kW, 1차 손실 1kW, 슬립 3 %일 때 기계적 출력은 약 몇 kW인가?
57
75
95
100
2차 입력은 1차 입력에서 1차 손실을 뺀 P2=60−1=59 [kW]P_2 = 60-1 = 59\,\mathrm{[kW]}P2=60−1=59[kW]이고, 기계적 출력은 P0=(1−s)P2P_0 = (1-s)P_2P0=(1−s)P2이다. 대입하면 P0=(1−0.03)×59≈57 [kW]P_0 = (1-0.03)\times59 \approx 57\,\mathrm{[kW]}P0=(1−0.03)×59≈57[kW]이다.