동기기에서 사용되는 절연재료로 B종 절연물의 온도상승한도는 약 몇[℃] 인가?(단, 기준온 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 14년 3회차
동기기에서 사용되는 절연재료로 B종 절연물의 온도상승한도는 약 몇[℃] 인가?(단, 기준온도는 공기 중에서 40[℃]이다.)
1
65
2
75
3
90
4
120
해설

B종 절연물의 최고 허용온도는 130℃이므로, 기준 주위온도 40℃를 빼면 허용 온도상승 한도는 90℃가 된다. 참고로 절연 종별 최고 허용온도는 Y종 90, A종 105, E종 120, B종 130, F종 155, H종 180℃이다.