모두CBT
150kW의 수전설비에서 역률을 80%에서 95%로 개선하려고 한다. 이때 전력용 콘덴서의 용량은 몇 kVA인가?
63.2
126.4
144.5
157.6
역률 개선에 필요한 콘덴서 용량은 Qc=P(tanθ1−tanθ2)Q_c = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)Qc=P(tanθ1−tanθ2)로 구한다. cosθ1=0.8\cos\theta_1=0.8cosθ1=0.8일 때 tanθ1=0.75\tan\theta_1=0.75tanθ1=0.75, cosθ2=0.95\cos\theta_2=0.95cosθ2=0.95일 때 tanθ2≈0.329\tan\theta_2\approx0.329tanθ2≈0.329이므로 Qc=150×(0.75−0.329)≈63.2 kVAQ_c = 150\times(0.75-0.329)\approx63.2\ \mathrm{kVA}Qc=150×(0.75−0.329)≈63.2 kVA이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.