모두CBT

정격전압 3상 24kV, 정격차단전류 300A 인 수전설비의 차단용량은 몇 MVA 인가? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 15년 1회차
정격전압 3상 24kV, 정격차단전류 300A 인 수전설비의 차단용량은 몇 MVA 인가?
1
17.26
2
28.34
3
12.47
4
24.94
해설

3상 차단용량은 Ps=3VIP_s=\sqrt3\,V\,I이므로 Ps=3×24000×30012,470,000VA=12.47MVAP_s=\sqrt3\times24000\times300\approx 12,470,000\,\mathrm{VA}=12.47\,\mathrm{MVA}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.