모두CBT

접지공사의 종류와 접지저항 값이 틀린 것은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 15년 1회차
접지공사의 종류와 접지저항 값이 틀린 것은?
1
제1종 접지 : 10Ω 이하
2
제3종 접지 : 100Ω 이하
3
특별 제3종 접지 : 10Ω 이하
4
특별 제1종 접지 : 10Ω 이하
해설

구 접지공사 기준상 접지 종류는 제1종(10Ω 이하), 제2종, 제3종(100Ω 이하), 특별제3종(10Ω 이하) 네 가지만 존재하며 '특별제1종' 접지는 존재하지 않는 개념이므로 해당 설명이 틀렸다. ※ 현행 KEC 기준으로는 접지공사의 종별 구분(1~4종)이 폐지되고 접지저항 값에 따른 통합 기준으로 개정되었다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.