3상 4극 60MVA, 역률 0.8, 60Hz, 22.9kV 수차발전기의 전부하 손실이 1600kW이면 전부하 효율은(%)은?
90
95
97
99
출력은 60000 kVA×0.8=48000 kW60000\,\mathrm{kVA}\times0.8=48000\,\mathrm{kW}60000kVA×0.8=48000kW이고, 전부하 효율은 η=4800048000+1600×100≈96.8%\eta=\dfrac{48000}{48000+1600}\times100\approx 96.8\%η=48000+160048000×100≈96.8%로 약 97%이다.