3상 4극 60MVA, 역률 0.8, 60Hz, 22.9kV 수차발전기의 전부하 손실이 1 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 15년 1회차
3상 4극 60MVA, 역률 0.8, 60Hz, 22.9kV 수차발전기의 전부하 손실이 1600kW이면 전부하 효율은(%)은?
1
90
2
95
3
97
4
99
해설

출력은 60000kVA×0.8=48000kW60000\,\mathrm{kVA}\times0.8=48000\,\mathrm{kW}이고, 전부하 효율은 η=4800048000+1600×10096.8%\eta=\dfrac{48000}{48000+1600}\times100\approx 96.8\%로 약 97%이다.