20kVA의 단상 변압기 2대를 사용하여 V-V 결선으로 하고 3상 전원을 얻고자 한다. 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 16년 2회차
20kVA의 단상 변압기 2대를 사용하여 V-V 결선으로 하고 3상 전원을 얻고자 한다. 이때 여기에 접속시킬 수 있는 3상 부하의 용량은 약 몇 kVA인가?
1
34.6
2
44.6
3
54.6
4
66.6
해설

V결선의 출력은 PV=3P1=3×2034.6kVAP_V=\sqrt3\,P_1=\sqrt3\times20\approx34.6\mathrm{kVA}이다.