모두CBT

급탕배관 설계 및 시공 시 주의해야 할 사항으로 옳지 않은 것은? | [건축산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 20년 2회차
급탕배관 설계 및 시공 시 주의해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
1
건물의 벽관통부분의 배관에는 슬리브를 설치한다.
2
중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다.
3
상향배관인 경우, 급탕관과 환탕관 모두 상향 구배로 한다.
4
이종금속 배관재의 접속 시에는 전식(電蝕) 방지 이음쇠를 사용한다.
해설

급탕배관 설계에서 상향배관(수직 배관)인 경우의 구배 방향이 핵심이다. 급탕관(온수 공급)은 상향 구배로 하되, 환탕관(온수 귀환)은 하향 구배로 설계해야 한다. 이는 급탕관 내의 공기주머니를 제거하고 환탕관의 응축수 배출을 원활하게 하기 위한 원칙이다. 보기 3번은 환탕관도 상향 구배로 해야 한다고 잘못 명시했으므로 옳지 않다.
보기 1번은 건물 벽관통부 배관에 슬리브 설치는 표준 시공 방법이고, 2번 중앙식 급탕설비의 강제순환방식은 효율성 기준이며, 4번 이종금속 배관 접속 시 전식 방지 이음쇠 사용은 부식 방지의 필수 요건이므로 모두 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.