모두CBT

연소할 우려가 있는 부분에 드렌처설비를 설치하였다. 한 개의 제어밸브에… | [소방시설관리사 1차] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 10년 1회차
연소할 우려가 있는 부분에 드렌처설비를 설치하였다. 한 개의 제어밸브에 드렌처헤드 5개씩 2개밸브로 설치하였을 경우에 드렌처 설비에 필요한 수원의 수량은 얼마 이상이어야 하는가?
1
2m3
2
4m3
3
8m3
4
16m3
해설

드렌처설비의 수원은 가장 많은 헤드가 달린 제어밸브를 기준으로 헤드 1개당 1.6㎥를 곱한 양 이상으로 확보해야 한다.

한 제어밸브에 드렌처헤드가 5개씩 연결되어 있으므로 적용 헤드 수는 5개이고, 5개×1.6㎥=8㎥가 필요한 수원의 양이 된다.

이 기준은 헤드가 가장 많이 달린 제어밸브 1계통을 기준으로 하므로, 제어밸브가 2개라는 사실이 수원량을 두 배로 늘리지는 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.