펌프의 흡입양정이 4m이고 흡입관로의 손실수두가 2m일때 NPSH는 약 몇 m인가? (단, 수면 의 표준대기압(101.3kPa) 상태이고, 이 때의 포화 수증기압은 3300Pa이다.)
1
10
2
2
3
6
4
4
해설
유효흡입양정(NPSH)은 대기압 수두에서 포화증기압 수두·흡입양정·마찰손실수두를 뺀 값으로 구한다.
대기압 수두는 이고 포화수증기압 수두는 이다.
여기서 흡입양정 4m와 손실수두 2m를 마저 빼면 가 된다.