모두CBT

원심식 송풍기에서 회전수를 변화시킬 때 동력변화를 구하는 식으로 맞는 … | [소방시설관리사 1차] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 10년 1회차
원심식 송풍기에서 회전수를 변화시킬 때 동력변화를 구하는 식으로 맞는 것은? (단, 변화 전후의 회전수를 각각 N1, N2 동력을 L1, L2로 표시한다.)
1
2
3
4
해설

회전수를 바꾸면 송풍기의 동력은 회전수비의 세제곱에 비례해 변하므로, 변화 후 동력은 L2 = L1 × (N2/N1)3 로 구한다.

원심식 송풍기의 상사법칙은 풍량 Q ∝ N, 정압 P ∝ N2, 축동력 L ∝ N3 이다.
따라서 L2/L1 = (N2/N1)3 이 성립한다.

  • 지수가 2인 형태는 동력이 아니라 정압(풍압)의 변화식이다.
  • 분수를 N1/N2 로 뒤집은 형태는 회전수를 올릴수록 동력이 줄어든다는 뜻이 되어 성립할 수 없다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.