특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준에 관한 설명 중… | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준에 관한 설명 중 틀린 것은?
1
제연구역과 옥내와의 사이에 유지하여야 하는 최소차압은 40[Pa] 이상으로 하여야 한다.
2
제연구역과의 옥내와의 사이에 유지하여야 하는 최소차압은 옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우에는 12.5[Pa] 이상으로 하여야 한다.
3
자동폐쇄장치란 제연구역의 출입문 등에 설치하는 것으로서 화재발생시 옥내에 설치된 발신기 작동과 연동하여 출입문을 자동적으로 닫게 하는 장치를 말한다.
4
계단실과 부속실을 동시에 제연하는 경우 부속실의 기압은 계단실과 같게 하거나 계단실의 기압보다 낮게 할 경우에는 부속실과 계단실의 압력차이는 5[Pa] 이하가 되도록 하 여야한다.
해설
자동폐쇄장치는 제연구역 출입문 등에 설치해 화재 시 화재감지기의 작동과 연동하여 문을 자동으로 닫게 하는 장치인데, 발신기 작동과 연동한다고 서술한 부분은 연동 대상이 틀렸다.
제연구역과 옥내 사이의 최소차압을 40Pa 이상으로 하는 기준, 옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우 최소차압을 12.5Pa 이상으로 하는 기준, 계단실과 부속실을 동시에 제연할 때 부속실과 계단실의 압력차를 5Pa 이하로 하는 기준은 모두 옳은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.