옥내소화전설비에서 가장 많이 설치된 소화전의 수는 4개일 때 유량계의 … | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
옥내소화전설비에서 가장 많이 설치된 소화전의 수는 4개일 때 유량계의 용량은 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 명판에 기재된 펌프 토출량은 600[ℓ/min]이다)
1
630[ℓ/min]
2
900[ℓ/min]
3
960[ℓ/min]
4
1,050[ℓ/min]
해설
옥내소화전설비의 성능시험배관에 설치하는 유량측정장치는 펌프 정격토출량의 175퍼센트 이상을 측정할 수 있는 성능이어야 한다.
명판에 기재된 펌프 토출량이 이므로
따라서 유량계는 1,050리터매분 이상을 측정할 수 있어야 한다.