모두CBT

휴대용 비상조명등의 설치기준에서 ( )안에 적당한 내용은 어느 것인가?… | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차

휴대용 비상조명등의 설치기준에서 ( )안에 적당한 내용은 어느 것인가?

대규모 점포(지하상가 및 지하역사는 제외) 및 영화 상영관에는 ( ① ) 50[m] 이내마다 ( ② )개 이상 설치한다.

1
① 보행거리, ② 1개
2
① 보행거리, ② 3개
3
① 수평거리, ② 1개
4
① 수평거리, ② 3개
해설

대규모점포(지하상가·지하역사 제외)와 영화상영관의 휴대용비상조명등은 보행거리 50m 이내마다 3개 이상 설치해야 한다.

거리 기준이 직선으로 재는 수평거리가 아니라 실제로 걸어가는 경로를 따라 재는 보행거리라는 점이 이 문항의 핵심이다.

함께 정리해 두면 좋은 값으로, 지하상가와 지하역사는 보행거리 25m 이내마다 3개 이상이고, 숙박시설이나 다중이용업소는 객실 또는 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개 이상을 둔다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.