제조소의 바닥 면적이 80[m3]일 때 환기설비의 급기구의 크기는 얼마… | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
제조소의 바닥 면적이 80[m3]일 때 환기설비의 급기구의 크기는 얼마 이상으로 하는가?
1
150[cm2]이상
2
300[cm2]이상
3
450[cm2]이상
4
600[cm2]이상
해설
제조소 환기설비의 급기구는 바닥면적 미만인 경우 면적 구간별로 최소 크기가 정해지며, 바닥면적 60제곱미터 이상 90제곱미터 미만 구간에는 급기구 크기를 이상으로 해야 한다.
바닥면적 는 이 구간에 해당하므로 급기구는 300제곱센티미터 이상으로 설치해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.