모두CBT

제조소의 바닥 면적이 80[m3]일 때 환기설비의 급기구의 크기는 얼마… | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
제조소의 바닥 면적이 80[m3]일 때 환기설비의 급기구의 크기는 얼마 이상으로 하는가?
1
150[cm2]이상
2
300[cm2]이상
3
450[cm2]이상
4
600[cm2]이상
해설

제조소 환기설비의 급기구는 바닥면적 150 m2150\ \mathrm{m}^2 미만인 경우 면적 구간별로 최소 크기가 정해지며, 바닥면적 60제곱미터 이상 90제곱미터 미만 구간에는 급기구 크기를 300 cm2300\ \mathrm{cm}^2 이상으로 해야 한다.

바닥면적 80 m280\ \mathrm{m}^2는 이 구간에 해당하므로 급기구는 300제곱센티미터 이상으로 설치해야 한다.