모두CBT

히드록실아민 등을 취급하는 제조소의 벽으로부터 공작물의 외측까지의 안전… | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
히드록실아민 등을 취급하는 제조소의 벽으로부터 공작물의 외측까지의 안전거리[m]로 맞는 것은? (단, 히드록실아민의 지정수량의 배수는 9배이다)
1
103.6
2
153.3
3
157.3
4
106.3
해설

히드록실아민등을 취급하는 제조소의 안전거리는 지정수량의 배수 NN에 대해 D=51.1×N3D=51.1\times\sqrt[3]{N}(단위: m) 공식으로 산정한다.

N=9N=9이므로 932.08\sqrt[3]{9}\approx 2.08
D=51.1×2.08106.3 mD=51.1\times 2.08\approx 106.3\ \mathrm{m}

따라서 벽으로부터 공작물 외측까지 확보해야 할 안전거리는 약 106.3 m106.3\ \mathrm{m}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.