다음 방염성능기준에 대한 설명으로 틀린 것은? | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
다음 방염성능기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내
2
탄화한 면적은 50[cm2]이내, 탄화한 길이는 20[cm]이내
3
불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉 횟수는 3회 이상
4
발연량을 측정하는 경우 최대연기밀도는 400이하
해설
불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그치기까지의 시간(잔염시간)은 20초 이내가 기준이며, 30초 이내는 불꽃을 올리지 않고 연소하는 상태가 그치는 시간(잔신시간)에 해당하는 수치다.
탄화 면적 50cm² 이내, 탄화 길이 20cm 이내라는 기준과 불꽃 접촉 횟수 3회 이상 견뎌야 한다는 기준, 최대연기밀도 400 이하라는 기준은 모두 옳은 설명이다.
따라서 잔염시간 기준을 30초로 서술한 부분이 잘못되었다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.