다음 중 틀린 것은?
1
특정소방대상물의 종합정밀점검은 소방안전 관리자로 선임된 소방설비기사가 할 수 있다.
2
특정소방대상물의 작동기능점검은 소방안전 관리자가 1년에 1회 이상 실시하여야 한다.
3
종합정밀점검 대상인 특정소방대상물의 작동기능점검은 종합정밀점검을 받은 달부터 6월이 되는 달에 실시하여야 한다.
4
소방방재청장이 소방안전관리가 우수하다고 인정한 특정소방대상물의 경우에는 해당 연도부터 3년간 종합정밀점검을 면제할 수 있되, 면제기간 중 화재가 발생한 경우를 제외한다.
해설
종합정밀점검은 소방시설관리업자 또는 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사·소방기술사만 실시할 수 있어, 소방설비기사 자격으로 선임된 소방안전관리자는 종합정밀점검을 수행할 수 없다.
소방안전관리자가 직접 할 수 있는 것은 작동기능점검이며, 이는 1년에 1회 이상 실시해야 한다.
종합정밀점검 대상물의 작동기능점검은 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시하고, 소방안전관리가 우수하다고 인정받은 대상물은 면제기간 중 화재가 없었다면 3년의 범위에서 종합정밀점검을 면제받을 수 있다.
참고로 현재는 점검 명칭이 작동점검·종합점검으로 정비되었다.