대칭 3상 Y결선부하에 각 상의 임피던스 Z=3+j4[Ω]이고 부하전류가 15[A]일 때 부하의 선전압의 크기는 얼마인가?
1
129.9
2
139.9
3
149.9
4
119.9
해설

선전압의 크기는 약 129.9볼트로 계산된다.

먼저 임피던스의 크기와 상전압을 구한다.

Z=32+42=5 Ω|Z| = \sqrt{3^2+4^2} = 5\ \Omega
V=I×Z=15×5=75 VV_{상} = I \times |Z| = 15 \times 5 = 75\ \mathrm{V}

Y결선에서 선전압은 상전압의 3\sqrt3배이므로 다음과 같다.

V=3×75129.9 VV_{선} = \sqrt3 \times 75 \approx 129.9\ \mathrm{V}