모두CBT

소화펌프의 토출량이 520[ℓ/min], 전양정50[m]펌프 효율이 0… | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
소화펌프의 토출량이 520[ℓ/min], 전양정50[m]펌프 효율이 0.6인 경우 전동기 용량은 얼마가 적당한가? (전달계수는 1.1이다)
1
5[kW]
2
7.8[kW]
3
10[kW]
4
15[kW]
해설

전동기 용량은 약 7.8킬로와트로 계산된다.

전동기 용량 산출식에 값을 대입한다.

P=0.163×Q×H×KηP = \dfrac{0.163 \times Q \times H \times K}{\eta}

P=0.163×0.52×50×1.10.67.8 kWP = \dfrac{0.163 \times 0.52 \times 50 \times 1.1}{0.6} \approx 7.8\ \mathrm{kW}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.