다음 중 소염거리에 대한 설명 중 틀린 것은? | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
다음 중 소염거리에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
점화가 일어나지 않는 전극 간의 최대거리를 소염거리(Quenching distance)라고 한다.
2
전극의 간격이 좁은 경우 아무리 큰 전기에너지를 통해 형성된 불꽃을 가해도 점화되지 않는다.
3
최소발화에너지는 소염거리와 연소속도에 비례한다.
4
최소발화에너지는 화염온도에 비례한다.
해설
최소발화에너지는 연소속도(화염전파속도)가 클수록 오히려 작아지는 경향을 보이므로, 소염거리와 연소속도 모두에 비례한다는 설명은 틀렸다.
연소속도가 빠른 혼합기일수록 발생한 열이 주위로 빠져나가기 전에 화염이 자립하므로, 발화에 필요한 최소에너지는 줄어드는 관계에 있다.
- 점화가 일어나지 않는 전극 간 최대거리를 소염거리라 부르는 정의는 옳다.
- 전극 간격이 소염거리보다 좁으면 큰 전기에너지를 가해도 열이 전극으로 빠르게 빠져나가 점화되지 않는다는 설명도 옳다.
- 최소발화에너지는 소염거리만 한 크기의 혼합기 덩어리를 화염온도까지 가열하는 데 드는 에너지로 다루므로, 화염온도에 비례한다는 설명은 옳다.