모두CBT

연결살수설비의 화재안전기준에 의한 설치기준으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 13년 1회차
연결살수설비의 화재안전기준에 의한 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
교차배관에는 가지배관과 가지배관사이마다 1개 이상의 행가를 설치하되, 가지배관 사이의 거리가 4.5m를 초과하는 경우에는 4.5m 이내마다 1개 이상 설치할 것
2
개방형헤드를 사용하는 연결살수설비의 수평주행배관은 헤드를 향하여 상향으로 100분의 1 이상의 기울기로 설치할 것
3
천장 또는 반자의 각 부분으로부터 하나의 살수헤드까지의 수평거리가 연결살수설비전용헤드의 경우 2.3m 이하로 할 것
4
습식 연결살수설비의 배관은 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것
해설

연결살수설비 전용헤드의 수평거리 기준은 3.7m 이하이며, 2.3m 이하는 스프링클러헤드를 사용하는 경우의 기준이므로 두 값을 바꾸어 제시한 서술은 틀렸다.

연결살수설비는 사용하는 헤드의 종류에 따라 방수 형태가 다르므로 수평거리 기준도 헤드 종류별로 구분하여 정하고 있다.

  • 교차배관의 행가 설치 간격 기준은 옳은 내용이다.
  • 개방형헤드를 사용하는 경우 수평주행배관의 기울기를 헤드를 향하여 상향 100분의 1 이상으로 하는 것도 옳은 내용이다.
  • 습식 배관에 동결방지조치를 하거나 동결 우려가 없는 장소에 설치하는 것도 옳은 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.