다음 조건에서 준비작동식 스프링클러설비 설치시 감지기의 최소설치 개수는?

  • 바닥면적 800㎡인 공장으로 비내화구조
  • 차동식스포트형 2종 감지기 설치
  • 감지기 부착높이 7.5m
1
23
2
32
3
46
4
64
해설

비내화구조 공장에 부착높이 7.5m로 차동식 스포트형 2종을 설치하면 기준 바닥면적이 25㎡이고, 준비작동식은 교차회로방식이라 회로를 둘로 나눠 배치하므로 최소 64개가 필요하다.

부착높이 4m 이상 8m 미만·기타구조(비내화)·차동식 스포트형 2종의 기준면적 = 25㎡
한 회로당 개수 = 800㎡ ÷ 25㎡ = 32개
교차회로이므로 32개 × 2 = 64개

교차회로 적용을 잊으면 32개가 되고, 내화구조 기준면적 35㎡를 잘못 쓰면 46개가 나오므로 구조·부착높이·감지기 종별 세 가지를 모두 확인해야 한다.