모두CBT

다음과 같은 조건에서 이산화탄소소화설비의 최소약제량(kg)은?전역방출방… | [소방시설관리사 1차] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 13년 1회차

다음과 같은 조건에서 이산화탄소소화설비의 최소약제량(kg)은?

  • 전역방출방식의 표면화재 방호대상물
  • 방호구역 체적 200㎥
  • 설계농도 33%
  • 자동폐쇄장치를 설치하지 아니한 개구부 면적 4㎡
1
180
2
200
3
220
4
240
해설

표면화재 전역방출방식에서 방호구역 체적 200㎥는 150㎥ 이상 1,450㎥ 미만 구간이므로 체적당 0.8kg/㎥를 적용하고, 자동폐쇄장치가 없는 개구부에는 면적당 5kg/㎡를 가산해 180kg이 필요하다.

약제량 = 방호구역 체적 × 체적당 약제량 + 개구부 면적 × 5kg/㎡
= 200㎥ × 0.8kg/㎥ + 4㎡ × 5kg/㎡
= 160kg + 20kg = 180kg

체적으로 구한 160kg은 해당 구간의 최저한도 135kg을 넘으므로 그대로 쓰며, 설계농도가 33%로 34% 이하이므로 별도의 보정계수를 곱하지 않는다.