모두CBT

포소화설비의 자동식 기동장치로 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 경우 설치… | [소방시설관리사 1차] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 13년 1회차
포소화설비의 자동식 기동장치로 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 경우 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
표시온도가 103℃ 이상인 것을 사용할 것
2
부착면의 높이는 바닥으로부터 5m 이하로 할 것
3
1개의 스프링클러헤드의 경계면적은 20m2 이하로 할 것
4
하나의 감지장치 경계구역은 하나의 층이 되도록 할 것
해설

폐쇄형스프링클러헤드를 감지용으로 사용하는 경우 표시온도는 79℃ 미만인 것을 사용하여야 하므로 103℃ 이상이라는 서술은 틀렸다.

포소화설비의 자동식 기동장치에서 폐쇄형헤드는 화재를 신속히 감지하는 용도이므로 일반 스프링클러헤드보다 낮은 표시온도의 것을 사용하도록 정하고 있다.

  • 부착면의 높이를 바닥으로부터 5m 이하로 하는 것은 옳은 내용이다.
  • 1개의 헤드가 담당하는 경계면적을 20제곱미터 이하로 하는 것도 옳은 내용이다.
  • 하나의 감지장치 경계구역을 하나의 층으로 하는 것도 옳은 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.