물분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장의 배수설비 설치기준으로 옳은… | [소방시설관리사 1차] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 13년 1회차
물분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장의 배수설비 설치기준으로 옳은 것은?
1
차량이 주차하는 장소의 적당한 곳에 높이 15cm 이상의 경계턱으로 배수구를 설치할 것
2
길이 60m 이하마다 집수관ㆍ소화핏트 등 기름분리장치를 설치할 것
3
차량이 주차하는 바닥은 배수구를 향하여 100분의 1 이상의 기울기를 유지할 것
4
배수설비는 가압송수장치의 최대송수능력의 수량을 유효하게 배수할 수 있는 크기 및 기울기로 할 것
해설
배수설비는 가압송수장치의 최대송수능력만큼의 수량을 유효하게 배수할 수 있는 크기와 기울기로 설치하여야 한다.
물분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장의 배수설비는 방사된 소화수를 신속히 배출할 수 있도록 가압송수장치의 최대송수능력을 기준으로 설계되어야 한다.
- 경계턱의 높이는 15cm가 아니라 10cm 이상으로 하여야 한다.
- 기름분리장치는 60m가 아니라 40m 이하마다 설치하여야 한다.
- 바닥의 기울기는 100분의 1이 아니라 100분의 2 이상으로 유지하여야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.