옥내소화전설비의 화재안전기준에서 내열전선의 내열성능에 관한 설명이다. … | [소방시설관리사 1차] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 13년 1회차
옥내소화전설비의 화재안전기준에서 내열전선의 내열성능에 관한 설명이다. ( )안에 들어갈 내용으로 옳은 것은? (순서대로 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣)
온도가 ( ㉠ )℃인 불꽃을 ( ㉡ )분간 가한 후 불꽃을 제거하였을 때 ( ㉢ )초 이내에 자연소화되고, 전선의 연소된 길이가 ( ㉣ )mm 이하일 것
1
716±10, 20, 10, 180
2
816±10, 20, 10, 180
3
716±10, 10, 20, 380
4
816±10, 10, 20, 380
해설
내열전선의 내열성능은 816±10℃의 불꽃을 20분간 가한 뒤, 불꽃을 제거했을 때 10초 이내에 자연소화되고 연소된 길이가 180mm 이하일 것을 요구한다.
따라서 지문의 빈칸은 순서대로 온도 816±10℃, 가열시간 20분, 자연소화 시간 10초, 연소길이 180mm로 채워진다.
여기서 함정은 분 단위인 가열시간과 초 단위인 자연소화 시간을 뒤바꾸는 것이며, 716℃나 380mm 같은 값은 규정에 없는 수치다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.