옥내소화전설비에 사용하는 소화펌프의 토출량이 1,000ℓ/min, 전양… | [소방시설관리사 1차] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 13년 1회차
옥내소화전설비에 사용하는 소화펌프의 토출량이 1,000ℓ/min, 전양정이 100m, 펌프 전효율이 65%일 때 전동기의 출력(kW)은 약 얼마인가? (단, 소화펌프와 전동기의 동력전달계수(K)는 1.1로 가정한다.)
1
22.6
2
25.6
3
27.6
4
30.6
해설
전동기의 출력은 토출량ㆍ전양정ㆍ동력전달계수를 곱하고 펌프 효율로 나누어 구하며, 이 조건에서 전동기 출력은 약 27.6kW이다.
(Q는 m³/min 단위)
토출량 1,000ℓ/min은 1m³/min이므로