제연설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
하나의 제연구역은 직경 40m 원내에 들어갈 수 있어야 한다.
2
제연경계의 수직거리는 2.5m 이내이어야 한다.
3
거실과 통로(복도를 제외)는 상호 제연구획 하여야 한다.
4
예상제연구역의 각 부분으로부터 하나의 배출구까지의 수평거리는 10m 이내가 되도록 하여야 한다.
해설

제연설비에서 예상제연구역의 각 부분으로부터 배출구까지의 수평거리는 10m 이내가 되도록 하여야 한다.

하나의 제연구역은 직경 40m가 아니라 직경 60m 원 내에 들어가야 하고, 제연경계의 수직거리는 2.5m가 아니라 2m 이내여야 하며, 거실과 통로는 복도를 포함하여 상호 제연구획하여야 한다.