화재안전기준상 각 층의 바닥면적이 3,000m2인 판매시설에서 층마다 … | [소방시설관리사 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 14년 1회차
화재안전기준상 각 층의 바닥면적이 3,000m2인 판매시설에서 층마다 설치하여야 하는 피난기구의 최소개수는?
1
3
2
4
3
5
4
6
해설
판매시설은 바닥면적 800m²마다 피난기구 1개를 설치하며, 계산 결과의 소수점 이하는 1개로 올려 계산한다.
3,000m² ÷ 800m² = 3.75이므로 소수점을 올려 4개가 최소 설치개수가 된다.
같은 기준에서 숙박시설·노유자시설·의료시설은 500m²마다, 그 밖의 용도의 층은 1,000m²마다 1개씩 설치한다.