모두CBT

비상방송설비의 화재안전기준상 음향장치 설치기준으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 14년 1회차
비상방송설비의 화재안전기준상 음향장치 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 2선식으로 할 것
2
음향장치는 정격전압의 80 % 전압에서 음향을 발할 수 있는 것을 할 것
3
다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재 시 비상경보외의 방송을 차단할 수 있는 구조로 할 것
4
증폭기는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하고 방화상 유효한 곳에 설치할 것
해설

비상방송설비에서 음량조정기를 설치하는 경우 그 배선은 2선식이 아니라 3선식으로 하여야 한다.

공통선과 평상시 음량조정기를 거치는 업무방송용 선 외에, 화재 시에는 음량조정기의 볼륨 위치와 관계없이 최대음량으로 경보가 나가도록 음량조정기를 우회하는 비상용 선을 따로 두어야 하기 때문이다.

정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 것, 다른 방송설비와 공용 시 화재 시 비상경보 외 방송을 차단할 수 있는 구조로 할 것, 증폭기를 상시 근무 장소에 설치할 것은 모두 기준에 부합한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.