모두CBT

바닥면적 300m2인 주차장에 호스릴포소화설비를 설치하는 경우 화재안전… | [소방시설관리사 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 14년 1회차
바닥면적 300m2인 주차장에 호스릴포소화설비를 설치하는 경우 화재안전기준상 포소화약제의 최소저장량(ℓ)은? (단, 호스접결구는 8개, 약제의 사용농도는 3%이다.)
1
800
2
900
3
1,000
4
1,100
해설

호스릴포소화설비의 포소화약제 저장량은 호스접결구 수와 사용농도로 산정하며, 계산 결과 최소저장량은 900ℓ이다.

호스접결구가 8개로 5개를 초과하므로 산정에 사용하는 개수는 최대 5개로 제한된다.
저장량 = 5개 × 6,000ℓ × 0.03(농도 3%) = 900ℓ

바닥면적이 300m² 미만인 경우에는 위 산정량의 75%를 적용할 수 있으나, 이 문제는 바닥면적이 정확히 300m²이므로 감액 없이 그대로 900ℓ가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.