물분무소화설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 14년 1회차
물분무소화설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
220kV 초과 275kV 이하인 전압의 전기기기가 있는 장소에 있어서는 전기기기와 물분무헤드 사이에 210cm 이상 거리를 두어야 한다.
2
물분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장의 배수구에는 새어나온 기름을 모아 소화할수 있도록 길이 40m 이하마다 집수관ㆍ소화핏트 등 기름분리장치를 설치하여야 한다.
3
수원은 절연유 봉입 변압기에 있어서 바닥부분을 제외한 표면적을 합한 면적 1m2에 대하여 10ℓ/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 하여야 한다.
4
운전시에 표면의 온도가 260℃ 이상으로 되는 등 직접 분무를 하는 경우 그 부분에 손상을 입힐 우려가 있는 기계장치 등이 있는 장소에는 물분무헤드를 설치하지 아니할수 있다.
해설
물분무소화설비에서 220kV 초과 275kV 이하의 전압을 가진 전기기기가 있는 장소는 전기기기와 물분무헤드 사이에 260cm 이상의 거리를 두어야 하므로, 210cm는 그보다 낮은 전압 구간(181kV 초과 220kV 이하)에 적용되는 거리다.
전압이 높을수록 절연 이격거리가 단계적으로 커지도록 규정되어 있어, 전압 구간과 이격거리를 서로 맞춰 확인해야 한다.
차고·주차장 배수구의 기름분리장치 설치간격(길이 40m 이하마다), 절연유 봉입 변압기의 수원 산정기준(바닥부분을 제외한 표면적 1m²당 10ℓ/min으로 20분), 표면온도 260℃ 이상 기계장치에 대한 헤드 설치 제외 규정은 모두 기준과 일치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.