옥외소화전설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 14년 1회차
옥외소화전설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
노즐선단에서의 방수압력은 0.25MPa 이상이고, 방수량이 350ℓ/min 이상이어야 한다.
2
수원은 설치개수(옥외소화전이 2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 7m3를 곱한 양이상으로 한다.
3
옥외소화전이 10개 이하 설치된 때에는 소화전 3개마다 1개 이상의 소화전함을 설치하여야 한다.
4
호스접결구는 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치하고 호스구경은 65mm의 것으로 하여야 한다.
해설

옥외소화전 설치개수가 10개 이하인 경우에는 각 옥외소화전마다 5m 이내의 장소에 소화전함을 1개 이상 설치해야 하며, 소화전 3개마다 1개라는 기준은 옥외소화전이 30개를 초과하는 경우에 적용되는 별도 기준이다.

방수압력 0.25MPa 이상·방수량 350리터/분 이상이라는 기준, 수원을 설치개수(최대 2개)에 7세제곱미터를 곱해 산정한다는 기준, 호스접결구까지의 수평거리 40m 이하·호스구경 65mm라는 기준은 모두 옳은 설명이다.