옥내소화전이 지상 29층에 2개, 지상 30층에 3개 설치되어 있는 지… | [소방시설관리사 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 14년 1회차
옥내소화전이 지상 29층에 2개, 지상 30층에 3개 설치되어 있는 지상 40층인 건축물에서 화재안전기준상 수원의 최소용량(m3)은? (단, 옥상수원 제외)
1
7.8
2
15.6
3
23.4
4
39.0
해설
30층 이상 건축물의 옥내소화전설비 수원은 가장 많은 소화전이 설치된 층의 설치개수(최대 5개)에 층수 구간별 단위수량을 곱해 산정하며, 30층 이상 49층 이하 구간의 단위수량은 이다.
이 건축물은 29층에 2개, 30층에 3개가 설치되어 있어 가장 많은 개수인 3개를 기준으로 한다.
따라서 수원의 최소용량은 이다.