모두CBT

4단 소화펌프가 정격유량 2m3/min, 회전수 2,000rpm, 양정… | [소방시설관리사 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 14년 1회차
4단 소화펌프가 정격유량 2m3/min, 회전수 2,000rpm, 양정 60m일 경우 비속도는 약 얼마인가?
1
351
2
361
3
371
4
381
해설

4단 소화펌프의 비속도는 각 단이 나누어 담당하는 양정을 기준으로 계산하므로, 전양정 60m를 4단으로 나눈 단당 양정 15m를 사용한다.

비속도 공식은 Ns=NQH3/4N_s = \dfrac{N \sqrt{Q}}{H^{3/4}}이며, 회전수 2,000rpm과 유량 2m³/min을 그대로 대입한다.

Ns=2000×2153/4=2000×1.4147.62371N_s = \dfrac{2000 \times \sqrt{2}}{15^{3/4}} = \dfrac{2000 \times 1.414}{7.62} \approx 371

따라서 이 소화펌프의 비속도는 약 371이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.