건축물에 설치하는 방화구획의 기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 14년 1회차
건축물에 설치하는 방화구획의 기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
스프링클러 소화설비가 설치된 10층 이하의 층은 바닥면적 3,000m2 이내마다 구획한다.
2
3층 이상의 층과 지하층은 층마다 구획한다.
3
11층 이상의 층은 바닥면적 600m2 이내마다 구획한다.
4
벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감이 불연재료이고 스프링클러 소화설비가 설치된 11층 이상의 층은 1,500m2 이내마다 구획한다.
해설
방화구획 기준상 11층 이상의 층은 원칙적으로 바닥면적 200㎡ 이내마다 구획하며, 600㎡는 스프링클러 등 자동식 소화설비가 설치된 경우에 적용되는 완화 기준이다.
스프링클러 설치라는 전제 없이 11층 이상의 층을 600㎡ 이내마다 구획한다고 서술한 부분은 기본 구획 기준과 맞지 않는다.
스프링클러 설치 시 10층 이하 층의 3,000㎡ 이내 구획, 3층 이상ㆍ지하층의 매층 구획, 불연재료 마감과 스프링클러 설치 시 11층 이상 층의 1,500㎡ 이내 구획은 모두 맞는 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.