화재안전기준상 연기제어 시스템에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
유입풍도안의 풍속은 15m/s 이하로 하여야 한다.
2
예상제연구역에 공기가 유입되는 순간의 풍속은 10m/s 이하가 되도록 한다.
3
배출기의 흡입측 풍도안의 풍속과 배출측 풍속은 각각 20m/s 이하로 하여야 한다.
4
예상제연구역에 대한 공기유입구의 크기는 해당 예상제연구역 배출량 1m2/min에 대하여 35cm2 이상으로 하여야 한다.
해설

제연설비의 화재안전기준상 예상제연구역에 대한 공기유입구의 크기는 해당 구역 배출량 1㎥/min당 35㎠ 이상으로 하도록 정하고 있다.

이는 배출량에 비례해 충분한 유입구 면적을 확보함으로써 제연구역 내 압력 균형을 유지하기 위한 기준이다.

  • 유입풍도 안의 풍속은 20m/s 이하가 기준이라 15m/s 이하라는 서술은 맞지 않는다.
  • 공기가 유입되는 순간의 풍속은 5m/s 이하가 기준이라 10m/s 이하라는 서술은 맞지 않는다.
  • 배출기 흡입측 풍도 안의 풍속은 15m/s 이하, 배출측은 20m/s 이하로 서로 다른 기준이 적용되므로 둘 다 20m/s 이하라는 서술은 맞지 않는다.