다음과 같은 조건에서 평면에서 '실 I'에 급기하여야 할 풍량은 최소 몇 m3/s인가? (단, 계산결과값은 소수점 넷째자리에서 반올림함)
문제 이미지
1
0.040
2
0.083
3
0.117
4
0.234
해설

급기하는 '실 I'에서 외기까지 출입문 d1과 d2가 직렬로 놓인 누설경로이므로 합성 누설틈새면적을 직렬식으로 구해야 하며, 필요한 최소 급기풍량은 약 0.083㎥/s가 된다.

직렬 누설면적은 A=(1A12+1A22)1/2A=\left(\dfrac{1}{A_1^{2}}+\dfrac{1}{A_2^{2}}\right)^{-1/2} 로 계산한다.
대입하면 A=(10.022+10.022)1/2=15000=0.01414m2A=\left(\dfrac{1}{0.02^{2}}+\dfrac{1}{0.02^{2}}\right)^{-1/2}=\dfrac{1}{\sqrt{5000}}=0.01414\,\mathrm{m^2} 이다.

주어진 풍량산출식 Q = 0.827 × A × P1/2 에 차압 50Pa를 대입하면
Q = 0.827 × 0.01414 × 7.071 = 0.0827㎥/s이고, 소수점 넷째자리에서 반올림하면 0.083㎥/s이다.

  • 0.117㎥/s는 출입문을 하나만(A = 0.02㎡) 계산한 값이다.
  • 0.234㎥/s는 두 문을 병렬(A = 0.04㎡)로 잘못 본 값이다.